每個電工必須執行和遵守的6個鎖定操作

時間:2020-11-17瀏覽量:0
文章詳情

  電力安全一直是電力設備用戶關注的問題,但事故時有發生。鎖定操作(operation)或安全程序是一種精確定義良好的操作,其目的始終是確保維護人員安全狀態。這將使人們能夠工作(work)的全部或部分安裝(或設備),并恢復操作(operation)(解鎖)只有通過有意識的協調行動的負責人。

  在變電站工作(work)時需要遵守6項鎖定操作,鎖定包含許多重要步驟:

  1.分離

  2.固定化

  3.耗散

  4.檢查

  5.信號

  6.識別

  1.分離

  這包括通過斷開可見或正接觸指示來“斷電”所有電源,控制和監控以及緊急電路。

  正觸點指示確保觸點和操作(operation)手柄之間存在永久的機械連接。操作手柄的位置表示觸點的實際位置。如果觸點焊接,則不能設置為oFF。

  2.固定化

  這是通過使用掛鎖或鎖的機械裝置實現的。它可以防止固定裝置的任何故意或意外操作(operation)。應該注意,此功能不允許使用成型鍵(三角形,方形等)。

  圖1 - 帶掛鎖配件和掛鎖的低壓斷路器的固定

  3.耗散(或設置為zui低能級)

  這包括對電容器放電。為了zui大限度地提高安全性,它包括導體的接地和短路。

  它是強制性的500 V以上,但不低于此級別(LV范圍)是強制性的,除非存在感應電壓,電容效應(電容器或相當長的長度)或反饋風險的風險。

  4.檢查電壓

  這必須盡可能靠近操作(operation)位置進行,并在所有導體(包括中性線)和導體與地之間用“檢測無電壓”的標準裝置。

  明確禁止使用萬用表或測試儀類型檢查設備。

  該系統步驟必須伴隨著通知人們“不在電氣設備上工作(work)”所需的手段。

  電壓存在檢測

  5.信號

  這包括有關安裝鎖定狀態的清晰,準確和永久的信息??赡苄枰獦擞浽搮^(qū)域。

  應當注意,在LV范圍(<500V)中,如果裝置沒有固定裝置,則可以在特殊情況下附加禁止分離裝置操作(operation)的標志。如果無法從操作(operation)位置看到該設備,則不允許這種做法。

  6.識別

  這必須能夠在設備或相關安裝的一部分上進行有目的的工作(work),而不會產生歧義。為此,必須提供zui新的接線圖,地理位置圖,標記等。