国产精品久操视频_最新国产精品拍自在线播放_国产原创无码在线看_国产中文字幕综合色 欧美日韩综合精品一区二区_亚色视频在线观看_鲁鲁网亚洲站内射污_久久国产精品国精品国产免费

歡迎來到蘇州騰斯凱電子科技有限公司官方網站!
熱搜關鍵詞:
阻抗分析儀,充電槍測試儀,介電常數測試儀,陶磁電容測試儀,阻抗測試儀
新聞中心
NEWS CENTER
用戶信賴的合作伙伴
穩扎穩打,誠信經營
全國客服熱線
18915552414

交流阻抗測試儀操作說明書

時間:2021-07-29瀏覽量:0
文章詳情

  發電機轉子交流阻抗測試儀是我公司推出的最新款增強型發電機轉子交流阻抗測試儀,該儀器采用當今先進的高速微處理器技術,功能更強大,性能更優越,使用更方便。具有工作可靠性高、操作簡便、測試精度高、小巧輕便等特點。目前在國內處于先進水平。

  交流阻抗測試儀主要技術指標

  1、環境條件

  溫度:-5°C~40°C

  相對濕度:<95%(25°C)

  海拔高度:<2500m

  外界干擾:無特強震動、無特強電磁場

  供電電源:200VAC~240VAC,45Hz~55Hz

  2、性能指標

  1) 交流阻抗 0-6kΩ 0.2級

  2) 交流電壓 0-600V 0.2級

  3) 交流電流 0----120A 0.2級

  4) 有功功率 0-----72KW 0.2級

  5) 頻 率 40---75HZ 0.2級

  6) 體 積 415×225×200mm

  7) 重 量 5kg

  3、絕緣強度

  1) 電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。

  工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。

  交流阻抗測試儀面板說明

  1) 面板式微型打印機;

  2) 通訊口;

  3) 數據單口

  4) 安全接地端鈕;

  5) 6)測試回路的輸入端,接試驗調壓器的輸出端鈕。本機采用專用的大電流快速接頭,接入和拆除時應稍加旋轉;

  8)9)測試回路電壓測量端鈕,量程 0―600V;

  7)10)測試回路電流測量端鈕,量程0―120A;本機采用專用的大電流快速接頭,使用極其方便,接入和拆除時應稍加旋轉;

  11) 大屏幕液晶屏;

  12) 儀器(220V)工作電源開關;

  13) 儀器工作電源開關;

  14) 數字鍵盤,非常便于輸入。

  交流阻抗測試儀操作說明

  1、鍵盤使用方法

  “OK”鍵選擇當前的輸入,“取消”可以消除剛才的錯誤輸入,“↑”“↓”“←”“→”則可以方便的實現光標的移動。“切換”鍵為備用鍵。鍵盤的下方為0~9的數據鍵,在數據輸入時,通過這些數字鍵可以方便的輸入數據。

  2、主界面介紹

  主界面如圖2所示,由5個模塊組成。

  1) 自動測試:在該測試項中可以進行按預定設置的自動交流阻抗測試。

  2) 手動測試:在該測試項中可以進行手動交流阻抗測試。

  3) 數據瀏覽:對存儲的數據進行瀏覽,刪除等管理。

  4) 系統設置:設置當前的系統時間。

  5) 廠家設置:該功能為廠家生產調試用。

  3、自動測試試驗介紹

  1) 接通儀器工作電源,打開電源開關,待儀器復位后進入如圖1所示的界面圖,按“↑”“↓”鍵選擇“自動測試”,然后按“OK”即可進入如圖3所示的“自動測試參數設置”界面,該界面右側為試驗的接線圖。

  其中:

  ² 設備編號――是用于區分不同設備、不同試驗性質、次數。以便于在歷史數據中查找和技術管理。

  ² 電壓步長――是指在以電壓為基準進行各參數數據采集時,每次采集數據之間間隔電壓數字的大小,范圍(5——50V)。

  ² 最大電壓――是指試驗中需要測試的最大電壓值,范圍(0--600V),其設定值的1.1倍為儀器默認的過壓保護動作值。

  ² 最大電流――是指試驗中需要測試的最大電流值,范圍(0--120A),其設定值的1.1倍為儀器默認的過流保護動作值。

  1) 按照界面中的接線圖連接調壓器、儀器和被測的轉子繞組。后面有更詳細的接線圖。

  注意:接線過程一定按照儀器所示接線,否側有可能出現燒毀儀器或其他設備!

  2) 根據試驗需要將以上參數設置好,移動光標選擇“開始試驗”后即可進入如圖4所示“自動測試”界面。

  此界面的最上部顯示當前的電壓頻率,中間為主顯示區,顯示已經捕捉到的數據記錄,最下方為當前電壓、電流的實時值。在此界面下調節調壓器升壓儀器將自動采集、顯示所有參數在各測試點的測量數值。直至到最大設定電壓值,儀器蜂鳴器發出提示音,提示數據測量完畢。此時應迅速將調壓器回零。

  注意:當出現誤操作使輸出電壓或電流有一項超過設定最大值的1.1倍時,儀器將提示過壓信息,此時應立即降壓并注意當前電壓值是否在被試品承受范圍內。

  1) 測試完畢后儀器界面將切換到如圖5所示“自動測試結果”界面。

  在當前界面中按鍵盤上的“↑”“↓”鍵可以遍歷測量結果,按“保存”可以將當前測試結果保存到儀器的存儲器中便于以后查閱,按“打印”可以將當前試驗結果通過面板打印機打出,按“曲線”鍵后儀器將根據所測數據繪制出如圖6所示“電壓電流關系”曲線圖。

  注意:本儀器可以顯示50組測試結果,若測試結果超過50組,儀器只記錄前50組數據。

  4、手動測試試驗介紹

  1) 接通儀器工作電源,打開電源開關,待儀器復位后進入如圖1所示的界面圖,按“↑”“↓”鍵選擇“手動測試”,然后按“OK”即可進入如圖7所示的“手動測試參數設置”界面。

  其中:

  在此界面下調節調壓器升壓,當即時值出現需要的電壓(或電流)測試點時按“保存”鍵儀器將自動采集、顯示一組在此測試點下各參數的測量數據;以此類推……直至將所有需要的測試點測試完畢,然后將調壓器回零。

  注意:當出現誤操作使輸出電壓或電流有一項超過設定最大值的1.1倍時,儀器將提示過壓信息,此時應立即降壓并注意當前電壓值是否在被試品承受范圍內。

  1) 測試完畢后儀器界面將切換到如圖9所示“手動測試結果”界面。

  在當前界面中按鍵盤上的“↑”“↓”鍵可以遍歷測量結果,面,按“保存”可以將當前測試結果保存到儀器的存儲器中便于以后查閱,按“打印”可以將當前試驗結果通過面板打印機打出,按“曲線”鍵后儀器將根據所測數據繪制出如圖6所示“電壓電流關系”曲線圖。

  5.數據瀏覽操作

  在主菜單下移動光標選擇“數據瀏覽”,按“OK”鍵,儀器將顯示所有保存的歷史數據(以時間先后為序)。 根據試驗的時間和設備編號,移動光標選擇“上翻”或“下翻”來查找需要的歷史數據,找到后用光標選中并按“OK”鍵,儀器將顯示此次試驗的所有測試數據和特性曲線。在“數據”界面下移動光標選擇“打印”并按“OK”。儀器將打印測試報告或曲線。

  2) 根據試驗需要將以上參數設置好,移動光標選擇“開始試驗”后即可進入如圖8所示“手動測試”界面。

熱線電話:18915552414
工作時間:周一至周日早8:00-下午21:30聯系人:臧先生
Copyright ? 2012-2024 蘇州騰斯凱電子科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14001140號
掃一掃
為您報價