三相變壓器零序阻抗的測量方法
三相變壓器零序阻抗的測量方法
1、概述
零序阻抗是三相電流當相序為零時繞組中的阻抗,向用戶提供該數據,是為了準確的計算事故狀態下短路電流的零序分量,以便調整繼電保護。
對于運行中有零序回路的繞組(YN聯結)均需測量零序阻抗,試驗的原理接線圖見圖1-1。
三相變壓器零序阻抗試驗原理接線
TA——電流互感器;TV——電壓互感器; A——電流表;V——電壓表
試驗時一般從三相線端對中性點供電,以電流為準,測量電壓。零序阻抗通常以每相的歐姆數表示,計算按式(1):
Z0=3U/I --------------------------------------(1)
式中:
Z0——零序阻抗,單位為Ω/相;
U——試驗電壓,單位為V;
I——試驗電流,單位為A。
2、有平衡安匝的零序阻抗測量
2.1 對于聯結組標號為YNyn0d11、YNd11yn0、Dyn11yn11的三繞組變壓器和YNd11的雙繞組變壓器,繞組中有一個封閉的三角形聯結的繞組均屬有平衡安匝的試品。
有平衡安匝的試品其零序阻抗是線性的, 一般只測量一點;試驗電流應盡量等于額定電流,受設能力限制時,應不低于25%額定電流。
2.2 如無特殊要求,零序阻抗的測量應按以下測量組合進行:
對于YNd11的試品,只測量高壓繞組,試驗時ABC—O供電、低壓開路。
對于YNyn0d11的試品,低壓開路時的測量組合見表1-1。
表1-1 YNyn0d11的試品零序阻抗測量組合
序號 | 供電端子 | 開路端子 | 短路端子 |
1 | ABC—O | AmBmCm—Om | — |
2 | ABC—O | — | AmBmCm—Om |
3 | AmBmCm—Om | ABC—O | — |
4 | AmBmCm—Om | — | ABC—O |
對于其他有平衡安匝的繞組聯結組合可參照以上兩種聯結組合的部位進行測量;在以上測量中由于電流沿三角接線自行構成回路,因此所測的零序阻抗都是“短路零序阻抗”,而沒有空載零序阻抗。
3、無平衡安匝的零序阻抗測量
3.1 對于聯結組標號為YNyn0yn0的三繞組變壓器和Yyn0的雙繞組變壓器及所有聯結組合中無閉合三角形試品,均屬無平衡安匝的產品。
無平衡安匝的試品其零序阻抗是非線性的,每個測試組合均需測量4~5點的零序阻抗;試驗電流應盡量等于額定電流,如果零序阻抗太大,應控制其試驗電壓不超過額定的相電壓;以該試驗電流等差遞減分別測量各點的零序阻抗。
3.2 如無特殊要求,零序阻抗的測量組合按下列規定進行:
對于YynO的試品,只測量低壓繞組。試驗時abc—o供電、高壓繞組開路。這種試品只有空載零序阻抗、而沒有短路零序阻抗。對于YNyn0yn0的試驗,測量組合見表1-2。
表1-2 YNyn0yn0的試品靈虛阻抗測量組合
序號 | 供電端子 | 開路端子 | 短路端子 |
1 | ABC—O | AmBmCm—Om abc—o |
— |
2 | ABC—O | abc—o | AmBmCm—Om |
3 | ABC—O | AmBmCm—Om | abc—o |
4 | ABC—O | — | AmBmCm—Om abc—o |
5 | AmBmCm—Om | ABC—O | abc—o |
6 | AmBmCm—Om | ABC—O abc—o |
— |
7 | AmBmCm—Om | abc—o | ABC—O |
8 | AmBmCm—Om | — | ABC—O abc—o |
9 | abc—o | AmBmCm—Om | ABC—O |
10 | abc—o | ABC—O AmBmCm—Om |
— |
以上測試組合中序號1、6、10是空載零序阻抗、其他均為短路零序阻抗。對于空載零序阻抗測量時,應指派專人監視試品油箱各部位,避免由于零序磁通集中而引起箱壁內局部過熱,大型產品尤應注意。
對于其他無平衡安匝的試品可參照以上的測量組合進行測量。